Hallo Erwin,
30bar ist die hochdruckabschaltung deiner Klimaanlage, also der theoretisch höchste druck. Danach schaltet die Klimaaanlage ab. Die Klimalage wir auf Leerlauf ausgelegt, das ist kritisch für den Hochduck. Im Fahbetrieb sinkt der KHochdruck natürlich durch den Fahrtwind
10K Unterkühlung strebt man an, damit kein Zischeln im Verdampfer im Betrieb wahnehmbar ist.
0°C ist die min Verdampfungstempertur. ist der verdampder kälter, schatet die Anlage auch ab, weil der vereist und keine Luft mehr durch geth.
Min 2K Überhiitzung in allen Betiebspunkten, damit der Kompressor keine Kavitationschäden nimmt.
Die Vedichteraustrittstemperatur sind begrenzt durch das Öl im Kompressor.
Das gilt unabhängig von deinem Kältemittel
ein Crashkurs in Coolpack
![[image]](images/uploaded/202008021932185f2714c28c22c.jpg)
![[image]](images/uploaded/202008021932345f2714d281830.png)
--
635CSI Saturnblau - EZ 30.8.1985 - 235/45ZR17 - Bielstein FW - R134a Umrüstung - G-KAT Nachrüstung - WBAEC7107094024xx